dreamwine 2024-04-12 17:09:32 | 江蘇省 安裝預算 | 151查看 6回答
套了成套配電箱定額,還要套絕緣子那些配件定額么
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
焊壓接線端子要套
其他不用套
2024-04-12 17:11:17
-
單價包含就行
2024-04-12 17:10:44
-
不用,補充配電柜主材,價格含進去
2024-04-12 17:11:15
-
線纜終端頭也要套,數一下配電柜的回路
首次提交 2024-04-12 17:11:21 最近修改2024-04-12 17:12:00 (修改過1次)
-
你看配電箱安裝的內容包含啥,其他的都要套?;A,防腐,接線端子.....
2024-04-12 17:14:09
-
這是建筑電氣施工驗收規范上面的,如果設計說明沒有具體要求的話,10平方及以下的單芯銅線是不需要接線端子的。
單芯銅線6平方及以下計算無端子外部接線;6平方以上10平方及以下截面較大套壓銅接線端子
多芯銅線6平方及以下計算有端子外部接線;6平方以上10平方及以下截面較大套壓銅接線端子
2024-04-12 17:44:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看