劉民民 2024-04-12 10:06:21 | 湖北省 預算 | 342查看 3回答
連接板式排煙的立管是否要加280℃防火閥
如圖系統圖顯示立管有防火閥但是平面圖沒有 造價是否要加上每個立管上面的防火閥 ,還是說板式排煙口自帶了一個280℃的防火閥
2024-04-12 10:34:15 補充
如果補充防火閥的話,是要什么尺寸的防火閥800*1400 還是800*2275 還是800*(1400+250)?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要。
2024-04-12 10:08:17
-
自帶
2024-04-12 10:08:22
-
板式排煙口類似活動風口,不帶閥門,須安裝280防火閥
2024-04-12 10:08:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看