-
solam123 2010-07-10 18:39:53 | 北京市 其他專業 | 706查看 4回答
鋼筋計算問題
1.板負筋范圍內的分布筋,長度是不是梁邊到梁邊,即不進入梁內 2.一級鋼的分布筋,設置180度彎鉤么?如果設置,是否是6.25d+平直3d 3.板底筋是一級鋼的時候 需設置180度彎鉤,我看平法計算的書里是直接加上兩個6.25d,請問為什么不加平直3d? 4.板負筋下彎部位,長度是h-c,這個為什么不加90度彎鉤的增加值,即2*1.9d問題補充:問題補充: 1.假如一個板四面只有一面又負筋,這種分布筋沒有搭接的情況下,分布筋是否知道梁邊。 2.我的平法鋼筋計算的書上對于一級鋼的分布筋沒有采取180度的算法,即無彎鉤,我們工地還沒綁板筋,所以具體我不能看呢。若您能確定綁扎在負筋上的分布筋有180彎鉤,就是說我要2*9.25d了? 3。恩,那我就用9.25d 4。箍筋不就是加90度的增加值1.9d了么?這個為什么不加呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.假如一個板四面只有一面又負筋,這種分布筋沒有搭接的情況下,分布筋是否知道梁邊。 應該支到梁內 2.我的平法鋼筋計算的書上對于一級鋼的分布筋沒有采取180度的算法,即無彎鉤, 一級鋼的分布筋沒有采取180度的算法 是不對的
2010-07-10 21:38:18
-
1:是按照分布筋與負筋的搭接長度來計算的,一般都是150。 2:180度彎鉤的計算方法是對的。 3:在廣聯達軟件里會有3D的。 4:只有135度的彎鉤才會加的。
2010-07-10 18:45:54
-
.板負筋范圍內的分布筋,長度300+分布筋凈長
2010-07-10 18:54:56
-
一個板四面只有一面又負筋,這種分布筋沒有搭接的情況下,軟件默認的設置是分布筋長度第一根到最后一根負筋之間.
2010-07-10 23:09:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看