13862732008 2024-04-08 08:44:17 | 江蘇省 土建 | 235查看 1回答
此鋼承板中的鋼筋應(yīng)在現(xiàn)澆板中如何定義
我是用現(xiàn)澆板畫的,厚度是85+75/2 其他鋼筋我都用板底和板頂?shù)氖芰畈贾玫模@個C5的鋼筋不知道該如何定義
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個筋都是 包括在桁架樓承板中的 不單獨計算的
只計算現(xiàn)場綁扎的鋼筋
2024-04-08 08:51:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看