堅持哦說不出 2024-04-06 21:05:10 | 浙江省 安裝 | 1502查看 5回答
提問
電箱到應急照明系統圖中說用WDZBN-YCW-2×6電纜,計算的時候要算電纜頭嗎,為什么
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不用計電纜頭,截面10平方以下可不用電纜頭。
2024-04-06 21:45:41
-
是電纜,就得計算電纜頭(電線除外)。
6.0mm2是沒有銅端子的電纜頭。10.0mm2是有銅端子的電纜頭。
首次提交 2024-04-07 06:16:23 最近修改2024-04-07 06:18:26 (修改過1次)
-
計算電纜頭
2024-04-07 08:35:44
-
計算
2024-04-10 23:51:53
-
要計算電纜頭,只要是電纜都要有電纜頭,不然沒法安裝
2024-04-19 09:53:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看