jinxian1987 2024-04-02 15:24:53 | 山西省 安裝預算計價軟件GCCP | 354查看 2回答
山西 給供熱公司的總鍋爐提供氣源的燃氣管道應套第幾冊定額
山西 燃氣管道從次高壓市政管網開口,接到供熱公司熱源廠內,經過高中壓調壓,管道埋地敷設,經中低壓調壓后接至鍋爐房外,請問管道安裝應套安裝定額第幾冊?
2024-04-02 15:53:46 補充
熱源廠內鍋爐房外的埋地管道,套第幾冊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鍋爐房外套給排水冊定額 ,鍋爐房內套工業管道冊
2024-04-02 15:30:00
-
套市政定額燃氣管道;廠內套工業管道子目;
首次提交 2024-04-02 15:33:53 最近修改2024-04-02 16:00:59 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看