今日有運行 2010-07-08 10:26:41 | 廣東省 其他專業 | 787查看 7回答
箍筋算量的問題
未注明梁上每集中重處,除梁上原配箍筋外每側另加3道同直徑箍筋,肢數相同。吊筋詳平面內標注,未注明處設2%%13112。 請問:這怎么理解?難道吊筋與箍筋同時使用?謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納未注明梁上每集中重處,除梁上原配箍筋外每側另加3道同直徑箍筋,肢數相同。吊筋詳平面內標注,未注明處設2%%13112。 答:理解為:主次梁交接處在兩側各加3道同直徑箍筋,肢數相同,吊筋圖紙中有標注的按圖紙標注,沒有標注的為2%%13112。 按此說明就是吊筋與箍筋同時使用
2010-07-12 13:11:56
-
一般在主次梁交接處按要求設置附件加箍筋及吊筋。箍筋為每側3根,直徑同梁內箍筋直徑,吊筋按設計要求,
2010-07-08 10:30:26
-
說明既然這樣說了,就是吊筋與加密箍筋同時做。這種是經常遇到的。
2010-07-08 10:28:28
-
是的,吊筋和箍筋要同時用,這很正常。
2010-07-08 10:32:31
-
一般在主次梁交接處的附加箍筋直徑同梁內箍筋直徑相同。
2010-07-08 12:21:16
-
主次梁相交處 在兩側各加三個同梁箍筋一樣的箍筋 吊筋要看圖紙了 通長吊筋在圖紙上都會有位置 鋼筋大小 根數
2010-07-08 16:14:36
-
吊筋和箍筋要同時用吧
2010-07-09 08:49:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看