高山 2010-07-07 10:42:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 5回答
鋼筋算量,板布筋
單塊板內,有一部分板厚100,另一部分板厚140,怎么辦阿。我先將板分割成成兩塊,再分別修改板厚,這樣是成功了,但布筋又出現問題了。受力筋會按兩塊板布置,如果選擇多板布置,軟件提示:底筋布置范圍內板底標高不一致,操作失敗
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的底筋是不能按多塊板布置的,你要將新建的受力筋改為面筋。 面筋可以,底筋不行。 “但我現在這樣操作成功了呢,怎么解釋?” 底筋不在一個平面你也可以那樣做嗎! 也許什么可能生病了!!!!!!
2010-07-07 10:57:03
-
你可以把100厚的板標高降低0.04m就可以了。
2010-07-07 10:47:10
-
目前軟件無法處理板底不同標高的鋼筋。
2010-07-07 10:47:46
-
你選擇單板布置功能,或者跨板受力筋布置
2010-07-08 11:06:06
-
這個問題我也遇到過。我贊同GXZ的觀點。
2010-07-07 12:03:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看