bjbch123 2010-07-06 23:09:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1305查看 3回答
軟件計算剪力墻暗柱箍筋數量比定義的多
鋼筋計算軟件版本530,在計算剪力墻暗柱的箍筋時發現:在鋼筋編輯界面的數量比設置的多,經請教河北服務熱線,還沒有搞明白,問題匯報如下: 剪力墻高度2900,暗柱主筋6B12、箍筋A8@150,主筋綁扎搭接,設計沒有要求加密,即便加密高度最多700,正常計算箍筋算加密應該22根,但軟件計算35根。熱服教給我查看箍筋根數算式:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1525/150)+1 其中2.3*48*12我一直沒有明白是按平法03G101-1的哪項規定設置的。取縱筋5倍的值做加密間距就是說間距僅60,怎么會這么密的哪? 請教各位老師: 1、箍筋計算公式是依據是什么? 2、如何按照圖紙設計的箍筋間距來定義才不會出來這么多的箍筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的箍筋多在搭接區域,如果你不想搭接區加密,可在計算設置里修改(5*d,100)為S,軟件就會按照你輸了的間距100進行計算。“2.3*48*12是搭接區的長度”是兩個搭接長度+一個錯開長度0.3lle,所以是2.3*48*12(看截圖2)
2010-07-07 07:13:11
-
搭接區加密間距為5d及5*12當然是60了,你可以在計算設置中設置為搭接區不加密。
2010-07-07 06:28:09
-
箍筋含有搭接區加密,2.3*48*12是搭接區的長度,搭接區加密間距為5d及5*12當然是60了再101圖集種有說明,你可以在設置中設為搭接區不加密 你的搭接一個根鋼筋一個搭接但是搭接是錯開的呀,看101圖集P36圖2
2010-07-07 05:20:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看