預制底板疊合板怎么畫比較合適 各位老師
如圖所示,識別了疊合板預制底板之后,構件定義中輸入了 預制部分重量 0.82T,好像工程量也沒增加啊。。其次 識別完預制底板之后 是不是 按正常樓板一樣,繪制樓板 布置 底筋面筋即可? 樓板的馬鐙筋 還需要定義嗎??謝謝老師
2024-03-27 09:12:07 補充
目前操作是,繪制完60厚的預制底板后,又布置了130厚的現澆板。面筋底筋馬鐙筋全部正常布置,預制底板定義了扣減板受力底筋,請問老師們 是否合適。。如果不需要布置底筋,呢么疊合板中間的接縫 處 如何處理。謝謝老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖上的0.82T是預制構件中的鋼筋量,不用計算,含在預制構件單價中。畫完預制底板畫疊合板整厚130。鋼筋只畫面筋,底筋畫了也不出計算結果(位置被預制底板占了,軟件自動扣減。實際施工中也無底筋)。馬鐙筋按當?shù)匾?guī)定執行(有的地方明確了不計算措施筋)。接縫用板縫構件處理,預制圖說明中有板縫節點詳圖。
2024-03-27 09:22:16
-
就是這樣畫的,只有繪制面筋即可。馬鐙筋需要計算
2024-03-26 16:29:15