閃閃 2024-03-26 12:01:09 | 湖北省 安裝 | 334查看 1回答
多聯機系統制冷劑管
設計說明:制冷劑管氣、液管宜采用共架敷設,圖紙只給了配管參考尺寸表,配管管徑根據室內機和室外機的總容量確定。
系統圖及平面圖均未注明冷媒管規格,
問1:冷煤管是否就是制冷劑管?
問2:圖紙中室內機和室外機相連的只畫了一根冷媒管線,是否算量的時候要算2個管?(一個氣側配管,一個液側配管)
問3:給出的室內機室外機配管參考規格不一樣的時候,從哪里開始區分管徑變化?是否從多聯機分歧管處劃分室內外機管徑變化?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、是。
2、是。
3、分歧器處管徑發生變化。
2024-03-26 12:12:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看