后澆帶的問題
1.后澆帶在什么情況下出現? 2.后澆帶在圖形中怎么處理? 3.高層中會出現后澆帶嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、規定為30m~40m。建議具體工程應結合建筑物長度、氣候環境特點綜合考慮,一般應控制在30m左右。 2、在圖形中定義好后按圖示布置即可。 3、高層建筑一樣會按規范考慮設不設置后澆帶。 希望對你有所幫助。
2010-07-06 16:25:34
-
后澆帶是根據項目所在的地質以及施工要求來設置的 有的話圖紙會有相關說明
2010-07-06 16:26:43
-
建筑長度大于40米時才考慮設置后澆帶 導航欄其它類型里直接定義后澆帶構件繪制
2010-07-06 16:17:57
-
后澆帶根據圖紙,圖紙有后澆帶,就需要做后澆帶。 在圖形中就是 說明和虛線。 會出現。。。不是高層也會出現。。。
2010-07-06 16:19:12
-
為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均后澆帶可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在板(包括基礎底板)、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶是既可解決沉降差又可減少收縮應力的有效措施,故在工程中應用較多。 設置后澆帶的位置、距離通過設計計算確定,其寬度考慮施工簡便、避免應力集中,常為800~1200mm;在有防水要求的部位設置后澆帶,應考慮止水帶構造;設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素;后澆帶部位的混凝土強度等級須比原結構提高一級。
2010-07-06 16:25:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看