建筑小菜雞 2024-03-25 18:06:19 | 廣東省 土建裝飾 | 258查看 2回答
土建師傅們 腳手架問題
請問綜合腳手架4.5米以內 是建筑的總高度 抑或 假設10米高的建筑 計算4.5米內的綜合腳手架 4.5米到10 則計算12.5米以內的綜合腳手架?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好 直接12.5計算整棟即可 不需要分級計取的
2024-03-25 18:11:19
-
按建筑物高度來套腳手架,不超過4.5就按4.5m內算
2024-03-25 18:08:27