火鍋魚丸子 2024-03-20 14:30:31 | 河北省 安裝機電預算安裝算量GQI | 333查看 2回答
為什么三種通風方式控制箱要引出來KVV7*1.5和KVV4*1.5來連接同一個箱
為什么三種通風方式控制箱要引出來KVV-7*1.5和KVV-4*1.5來連接同一個風機控制箱,這么連接的意義和工作原理是什么呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因為要實現清潔、濾毒、隔絕三種通風方式,所以需要連接7*1.5控制線,與后邊的三色信號燈箱連接
4*1.5是控制風機的啟停,與上邊屬于兩種功能,具體的二次原理圖我也看不很懂,你就按照圖示計算就行了,現場都得做,要不人防不過關
2024-03-20 15:03:30
-
三種方式主要是:清潔式通風,濾毒式通風,隔絕式通風。三種通風方式轉換順序如下:
1. 人防通風方式信號控制箱清潔式通風:戰時人員進入工程內部,口部防護門/密閉門均關閉,此時可以應用清潔式通風。
2. 人防通風方式信號控制箱隔絕式通風:工程遭襲,首先實施隔絕防護,查明外部無核生化污染時可轉為清潔式通風,污染物不明或濾毒通風系統不能有效防護時,工程實施隔絕防護時的內循環通風;
3. 人防通風方式信號控制箱隔絕式通風:工程實施隔絕防護時,工程內部空氣質量不滿足指標要求或當有人員出入要求時,且濾毒通風系統能對工程外部污染物有效防護時,工程轉入過濾式防護的濾毒式通風。 工程實施過濾式防護時,過濾吸收器尾氣中毒劑濃度超過指標要求時,工程應實施隔絕防護,轉入隔絕防護時的內循環通風。
2024-03-20 15:04:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看