  • 為什么三種通風方式控制箱要引出來KVV7*1.5和KVV4*1.5來連接同一個箱

    通風方式為什么三種通風方式控制箱要引出來KVV-7*1.5和KVV-4*1.5來連接同一個風機控制箱,這么連接的意義和工作原理是什么呢

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 因為要實現清潔、濾毒、隔絕三種通風方式,所以需要連接7*1.5控制線,與后邊的三色信號燈箱連接

    4*1.5是控制風機的啟停,與上邊屬于兩種功能,具體的二次原理圖我也看不很懂,你就按照圖示計算就行了,現場都得做,要不人防不過關

    2024-03-20 15:03:30 

  • 三種方式主要是:清潔式通風,濾毒式通風,隔絕式通風。三種通風方式轉換順序如下:

    1. 人防通風方式信號控制箱清潔式通風:戰時人員進入工程內部,口部防護門/密閉門均關閉,此時可以應用清潔式通風。

    2. 人防通風方式信號控制箱隔絕式通風:工程遭襲,首先實施隔絕防護,查明外部無核生化污染時可轉為清潔式通風,污染物不明或濾毒通風系統不能有效防護時,工程實施隔絕防護時的內循環通風;

    3. 人防通風方式信號控制箱隔絕式通風:工程實施隔絕防護時,工程內部空氣質量不滿足指標要求或當有人員出入要求時,且濾毒通風系統能對工程外部污染物有效防護時,工程轉入過濾式防護的濾毒式通風。 工程實施過濾式防護時,過濾吸收器尾氣中毒劑濃度超過指標要求時,工程應實施隔絕防護,轉入隔絕防護時的內循環通風。