dong 2010-07-04 20:22:08 | 山東省 其他專業 | 1518查看 14回答
如果原位標注了箍筋加密,主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋還需要加密了嘛?
如果原位標注了箍筋加密,主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋還需要加密了嘛?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 你應該將柱的構件屬性中將箍筋加密設置為不加密;
2010-07-04 20:32:30
-
根據設計圖紙和規范來確定。
2010-07-11 08:59:25
-
這就要看施工圖了!!!!!!
2010-07-04 21:06:51
-
如果原位標注了箍筋加密,主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋還需要加密了嘛 答:不需要加密的柱子加密范圍見下圖:
2010-07-04 20:23:51
-
這個東西不是你考慮的,你只要看圖紙上的箍筋信息是什么樣的就輸什么的
2010-07-04 21:15:44
-
在這種情況下與接頭無關,箍筋肯定是要加密的
2010-07-04 20:33:01
-
按平法要求,原位標注優先考慮,因此,采用電渣壓力焊后還應加密箍筋。
2010-07-04 20:33:10
-
還應加密箍筋。
2010-07-04 23:49:44
-
如果原位標注了箍筋加密,主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋還需要加密了嘛? 如果原位標注了箍筋加密,主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋是需要再加密的。因為原位標注了箍筋加密區是按照規范的規定加密的,主筋連接采用電渣壓力焊區不一定在規范的規定加密區的,所以主筋連接采用電渣壓力焊,箍筋還需要加密的。
2010-07-05 06:23:33
-
焊接接頭處不用箍筋加密,但梁的兩端還是要加密的
2010-07-05 05:06:18
-
這種情況下與焊接接頭無關,采用電渣壓力焊后箍筋還應是要加密的。
2010-07-05 05:49:41
-
很據圖紙 原位標注 編輯構件屬性就行了 箍筋加密與否和是不是電閘壓力焊沒有關系
2010-07-05 10:35:56
-
這兩個之間沒聯系的。
2010-07-05 12:02:29
-
電渣壓力焊范圍內不需要說按規范要求加密的,但是加密區還是按101圖集加密。 參考圖集:
2010-07-05 13:43:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看