-
honghaiqin 2010-07-04 08:58:27 | 廣東省 其他專業 | 359查看 7回答
關于綁扎搭接箍筋的描固
請問:柱子縱筋是12、14厘時,柱表信息顯示全長只有一個間距如:8@200、10@100等,這樣12、14厘柱筋還需要按平法P40在搭接范圍內按mid(5d,100)來加密嗎? 補充一下,是構造暗柱!還是要有8@100/200這樣的才有平法P40在搭接范圍內按mid(5d,100)來加密這個規定!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計有加密和非加密信息時,還是需要分加密和非加密的。 “看不明白你是說“8@100/200這樣的才有平法P40在搭接范圍內按mid(5d,100)來加密這個規定”而如果是全長同一種間距的(8@200、10@100)就不用了是嗎?”,同一種間距就非加密之分。
2010-07-04 09:00:57
-
答;在柱構件中,當輸入一個箍筋信息間距為一個值時,表示的是柱箍筋全加密或非加密的情況,對于輸入兩個值時,表示的是柱箍筋有加密的情況.在計算時,是按平法P40在搭接范圍內按mid(5d,100)來加密這個規定 答;在施工中有要求,在計算時,沒有相應的要求,如果有不同的間距時,你可以直接輸入箍筋加密與非加密輸入,在其它屬性中輸入加密范圍進計算.
2010-07-04 09:04:56
-
如果你的設置是軟件默認的計算設置而你又沒有修改過,軟件會自動按照規范計算箍筋的加密工程量。
2010-07-04 09:05:07
-
8@200、10@100的表示方法是不要求加密的表示方法,而且是剪力墻中的暗柱,應當尊重設計。
2010-07-04 09:41:38
-
這個應該是按著軟件的默認的構建處理就可以了 你的構建要建立對了 暗柱就按著剪力墻的暗柱處理就可了
2010-07-04 09:57:02
-
如果你的縱筋接頭形式是搭接(軟件默認),那么在搭接高度范圍內箍筋是要按標準圖集加密的!(這個軟件也是默認的)。
2010-07-04 09:35:31
-
你不用管那么多,照圖紙輸入就可以,軟件和圖集是配套的。
2010-07-04 14:03:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看