小晴空 2024-03-15 09:42:31 | 山東省 安裝 | 428查看 1回答
山東省16定額,保溫管道穿墻、板時,按保溫層外徑規格執行套管相應項目。
例如,DN100的消火栓立管,保溫為30mm橡塑。在穿樓板時,樓板內管道未保溫。定額應該如何選擇,是按照10-11-30一般鋼套管制作安裝介質管道≤100.還是按照114+30*2=174.10-11-33一般鋼套管制作安裝介質管道≤200選擇。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按管道直徑大兩個型號就可以,不考慮保溫。按照DN150.
首次提交 2024-03-15 09:46:11 最近修改2024-03-15 09:47:07 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看