兜巴星過去 2024-03-14 10:19:59 | 廣東省 安裝 | 183查看 1回答
各位老師,請教一下電線配管敷設的問題
如圖,按系統圖電線配管按WC墻暗敷、SCE吊頂明敷設,那么這個配管是否是直接敷設在吊頂上面的呢?承重承受得住嗎?還是吊頂內沒有配管,直接是電線線敷設在吊頂內,沒有配管?還是說這個配管是明敷在頂板面的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
CT;電管在頂板內暗敷設。
WC;電管出配電箱沿墻暗敷設。
SCE;配緊定管(JDG20),在吊頂內沿頂板敷設,用支吊架固定緊定管。
2024-03-14 10:41:00