徐禎濤 2024-03-12 08:59:49 | 山東省 安裝 | 261查看 4回答
插座立管算量問題
建筑標高比結構標高高0.6M,插座距地高度0.3M,再計算插座立管高度時是不是應該考慮地面做法厚度,插座立管高度為0.9M
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
精確計算 當然需要考慮 ~
2024-03-12 09:01:25
-
不需要,敷設的位置很難說在地面底部
2024-03-12 09:02:16
-
一般可以考慮建筑標高以下0.1米,0.3+0.1=0.4米
首次提交 2024-03-12 09:08:06 最近修改2024-03-12 09:08:25 (修改過1次)
-
不考慮(0.6m)。即;按建筑標高計算立管高度(可考慮地面做法厚度)
2024-03-12 10:03:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看