123456 2024-03-11 15:10:26 | 浙江省 安裝預算 | 373查看 4回答
請問各位老師,WC/CC方式預埋,不需要計算二次配管,是不是只要計算CC,不需要
1、請問各位老師,WC/CC方式預埋,不需要計算二次配管,是不是只要計算CC,不需要計算WC的量了?
2、沒有墻的話,管線要怎么從頂板下來?
2024-03-11 15:17:06 補充
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計畫圖的時候系統圖管線敷設方式不一定是完全正確的,以平面圖為準,該算二次配管的量就算。
沒墻,要不就是燈具吊裝,要不就一定有墻。
攝像頭你看下材料表的標高是多少,有可能是固定在頂板上,要不就是頂板下來一點(支架)。
首次提交 2024-03-11 15:14:13 最近修改2024-03-11 15:20:37 (修改過1次)
-
需要計算WC的量
2024-03-11 15:13:18
-
1、不一定,如果是剪力墻需要按敷設墻面線管,如果是砌體墻不需要。
2、從頂板下來是沿墻體敷設的。
2024-03-11 15:14:00
-
這東西不是絕對的,得看具體工程,就這么幾個形式,大部分設計只是必須體現才寫的,如果墻體是鋼筋混凝土,那么不可能剔槽,只能是明敷,如果是磚砌就需要剔槽;CC同理,如果是新建那就是頂板預埋,如果是改造,只能是吊頂內明敷
2024-03-11 15:14:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看