gschenxing 2010-07-01 21:46:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 7回答
獨立基礎布筋
請問各位獨立基礎底層受力筋一根間接一根錯位(很常見的),即每一根鋼筋實際長比基礎斷面要短,怎么布,每根鋼筋長度怎么確定?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以具體發個截面圖看看嗎?沒圖都不好說啊
2010-07-01 21:59:21
-
計算設置中一般默認的就是這個形式的
2010-07-01 22:04:01
-
在計算設置里設置。
2010-07-01 22:07:53
-
長度規范有規定的,所短十分之一,你要是3米基礎就是下料2700,來回錯開
2010-07-01 22:18:56
-
你好,你直接在軟件計算設置里面設置下就可以了
2010-07-01 22:19:25
-
06G101-6規范!!!
2010-07-01 23:57:15
-
這種情況其實就是長度大于設定值2500時,按0.9*邊長計算,設計設置就設置成按0.9*邊長即可
2010-07-01 22:16:18