  • 如圖,剪力墻水平筋替代暗柱外箍筋,是否需要根據情況去設置隔一代一或者按實際替代?

    比如暗柱箍筋間距100,剪力墻水平筋間距200,應該選哪種?

    暗柱箍筋間距130,剪力墻水平筋間距150,又是選哪種?

    外箍

    剪力墻

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 具體需圖紙設計判斷,當設計院指定采用剪力墻水平鋼筋計入暗柱體積配筋率時,在圖紙中會有大樣圖。 

    沒有默認不計入。