CC299 2024-03-07 16:08:06 | 廣東省 土建安裝設計施工 | 294查看 2回答
請問廠房地面防靜電接地問題
請問廠房地面做了防靜電PVC卷材、防靜電環氧自流平或者金剛砂固化劑地面需要另外做人體、設備防靜接地線嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接觸過防靜電PVC施工,大概是找平、涂導電膠、鋪導電銅箔(連接成網接入建筑接地網)、鋪防靜電PVC卷材
防靜電環氧自流平沒接觸過,應該也是需要的
防爆車間設備需要接地,需要設置人體除靜電設施
2024-03-07 16:27:08
-
設計有就是需要
2024-03-07 16:19:49