嗯 2024-03-07 14:30:23 | 廣東省 市政結算 | 345查看 1回答
打6m拉森鋼板樁支護開挖
各位老師好,設計說明里寫了槽開挖2m到4m做鋼板樁開挖,道路結構層厚度是0.47cm,比方說施工方管道開挖深度2.3m,用2.3m-0.47m的厚度的話,他們的挖土深度沒達到設計要求的2m到4m,但鋼板樁的剖面圖是從路面層開始算起的,這種情況下,我站在甲方的角度,是不是可以扣他們這部分工程量呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
開挖深度不能扣減路面結構層厚度,按2.3m考慮拉森鋼板樁。
2024-03-07 14:33:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看