穎29 2024-03-07 10:25:56 | 北京市 機電預算計價軟件GCCP | 472查看 1回答
弱電管槽穿墻時要用膠泥封堵,套定額時有“孔洞封堵 防爆膠泥”和“防火堵洞穿墻洞”
弱電管槽穿墻時要用膠泥封堵,套定額時發現有“孔洞封堵 防爆膠泥”(自動化)和“防火堵洞 穿墻洞”(電氣),是否在“防火堵洞”清單下,這兩種定額都需要套?因為看到“防火堵洞 穿墻洞”(電氣)的工料機中只有人工費和其他機具費,并無“防火膠泥”等材料,想請教各位大神,幫忙指點一下,非常感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
弱電采用電氣定額的相應子目。(防火堵洞 穿墻洞)
2024-03-07 17:26:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看