電纜進出電纜溝預留量
各位前輩請教一下,電纜從總配電箱(室外)出來垂直進入地內(埋深0.8),然后沿溝槽往前走,然后從地下入戶,接著上翻接戶內配電箱,這一進一出(進出埋地0.8深的溝槽)需要考慮的電纜預留有哪些?是否是下邊2個
1、電纜進出溝內的1.5*2的預留
2、電纜進入建筑物2m
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜溝和電纜溝槽意思可不一樣,電纜溝是那種砌筑或者混凝土澆筑的溝,溝槽是開挖后直埋電纜或者埋管后回填的溝槽,如果你是電纜溝的話只用預留第一項,如果是溝槽不用預留,根據實際深度計算就行