曄曄 2024-03-04 13:59:35 | 遼寧省 安裝概算預算結算計價軟件GCCP | 212查看 4回答
安裝閥門超重,怎么記取
請問老師,供暖設備改造,換熱站內安裝閥門,閥門超重,這個怎么記???我是小白,不懂,能不能詳細點,謝謝老師
2024-03-04 14:10:26 補充
DN200-250的閥門,挺重的,四個人抬比較費勁,是換熱站內的閥門更換,這個記取搬運的費用不?只記取閥門更換人工費太少了,才四五百塊錢,閥門搬運這塊怎么算錢呀?
2024-03-04 14:12:02 補充
換兩個200的閥門才三百多人工費,太少了,還挺沉的,挺費勁的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
換熱站怎么會出現超重?是不是想說超高?就套對應規格的閥門定額(第六冊工業),記取拆除及安裝費,一般是足夠,實在不行,可以跟甲方走簽證,簽成人工
首次提交 2024-03-04 14:10:18 最近修改2024-03-04 14:12:09 (修改過1次)
-
閥門怎么會超重?有多重?
2024-03-04 14:01:58
-
閥門沒有超重這一說
2024-03-04 14:03:07
-
工業管道嗎?
2024-03-04 14:07:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看