cnajq 2010-06-30 14:36:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3288查看 5回答
關于附加箍筋和吊筋的設置
專家您好,我在用鋼筋2009 1、圖紙中只給了附加箍筋和吊筋的節點圖,結構說明中未對此項說明怎么設置,圖紙會審記錄中提出主梁與次染交接處是否設置吊筋,答主梁與次梁處均設置吊筋,但是未對附加箍筋的設置作出說明,像這種情況是不是主梁與次梁交接處均設置附加箍筋?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,主梁和此梁交接處均設置吊筋,當然要設置箍筋!
2010-06-30 14:42:26
-
主次梁位置應該設置附加箍筋的。 03-101圖集上有規定的。
2010-06-30 14:43:59
-
通常情況附加箍筋和吊筋只采用一種方法,但有部分梁設計人員認為一種方法還達不到抗剪要求的才同時用二種的
2010-06-30 14:59:53
-
主次梁相交位置是否設置箍筋要根據設計院的意見,建議發一份技術聯系單進行確認 圖集上給的只是附加箍筋和吊筋的構造,沒有明確要求必須設置 就是說是否附加箍筋u吊筋要看設計,設計沒有說明或要求不附加
2010-06-30 14:54:19
-
主梁與次梁處均設置吊筋,但是未對附加箍筋的設置作出說明,像這種情況主梁與次梁交接處在主梁上設置圖紙規定的附加箍筋。詳細做法參照08G101-11第50頁如下圖:
2010-07-01 10:26:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看