清風 2010-06-30 12:55:01 | 廣東省 安裝算量GQI | 715查看 5回答
安裝算量導管和導線表達式選擇
安裝算量導管和導線的表達式選擇,請問配管、配電線在套用清單定額里,其表達式應該選擇哪幾個代碼?還有超高長度是什么意思?多高才算是超高?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝算量導管和導線的表達式選擇,請問配管、配電線在套用清單定額里,其表達式應該選擇哪幾個代碼?還有超高長度是什么意思?多高才算是超高? 配管的表達式CD,配電線的表達式GCD 超高長度是需要計算超高費用部分的長度。 操作物高度離地5米以上20米以下計算超高增加費。
2010-06-30 15:48:47
-
你如果是套清單只要按實際工程量就行,廣東省規定超高費從5米以上要算
2010-06-30 15:13:10
-
超高電氣定額是建筑層高超過5.6米時設計到操作高度,5.6米以上才算超做高度曾加菲。超高費是高度在6層或20米以上的工業民用建筑施工時發生的費用,
2010-06-30 14:48:10
-
回答:請問你是在哪個界面套的做法啊?
2010-06-30 15:33:40
-
云南省規定電氣超高費從5米以上要算
2010-06-30 19:16:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看