-
xiamingxin 2010-06-30 08:27:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 10回答
怎樣算好鋼筋工程量呢?
怎樣算好鋼筋工程量呢?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋算量基本方法小結 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。 7、吊筋 吊筋長度=2*錨固(20d)+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° 二、中間跨鋼筋的計算 1、中間支座負筋 中間支座負筋:第一排為:Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為:Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為:該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為:該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。LN為支座兩邊跨較大值。 二、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,對于非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于: 1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。 未盡解釋請參考03G101-1說明。 二、框支梁 1、框支梁的支座負筋的延伸長度為Ln/3; 2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁; 3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d; 5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 側面構造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。 二、 剪力墻 在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 (1) 剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 2、墻端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內側水平筋的錨固構造。 3、剪力墻墻身有洞口時 當剪力墻墻身有洞口時,墻身水平筋在洞口左右兩邊截斷,分別向下彎折15d。 二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 墻身豎向鋼筋根數=墻凈長/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 4、剪力墻墻身有洞口時,墻身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折15d。 三、墻身拉筋 1、長度=墻厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 2、根數=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的面筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600) (二) 剪力墻墻柱 一、縱筋 1、首層墻柱縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻柱縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻柱縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區分邊、中、角柱,要區分外側鋼筋和內側鋼筋。因為端柱可以看作是框架柱,所以其錨固也同框架柱相同。 二、箍筋:依據設計圖紙自由組合計算。 (三) 剪力墻墻梁 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE 中間層連梁縱筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE 2、箍筋 頂層連梁,縱筋長度范圍內均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口寬-50*2)/間距+1(頂層) 中間層連梁,洞口范圍內布置箍筋,洞口兩邊再各加一根 即N=(洞口寬-50*2)/間距+1(中間層) 二、暗梁 1、主筋長度=暗梁凈長+錨固 三、 柱 (一) 、基礎層 一、柱主筋 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm} 二、基礎內箍筋 基礎內箍筋的作用僅起一個穩固作用,也可以說是防止鋼筋在澆注時受到撓動。一般是按2根進行計算(軟件中是按三根)。 (二) 、中間層 一、柱縱筋 1、 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 (三)、頂層 頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁) 一、角柱 角柱頂層縱筋長度: 一、內筋 a、內側鋼筋錨固長度為 : 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 二、外筋 b、外側鋼筋錨固長度為 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 寺寺地地地地地地地地地地柱頂部第一層:≥梁高-保護層+柱寬-保護層+8d(保證65%伸入梁內) 柱頂部第二層:≥梁高-保護層+柱寬-保護層 注意:在GGJ V8.1中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 二、邊柱 邊柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么邊柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 邊柱頂層縱筋的錨固分為內側鋼筋錨固和外側鋼筋錨固: a、內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 b、外側鋼筋錨固長度為:≥1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 三、中柱 中柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么中柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 中柱頂層縱筋的錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 注意:在GGJ V8.1中,處理同上。 四、 板 在實際工程中,我們知道板分為預制板和現澆板,這里主要分析現澆板的布筋情況。 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 根據實際情況直接計算鋼筋的長度、根數即可,在軟件中可以利用直接輸入法輸入計算。 第五章 常見問題 為什么鋼筋計算中,135o彎鉤我們在軟件中計算為11.9d? 我們軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。
2010-06-30 08:31:52
-
你可以參看軟件編輯鋼筋里的計算式,然后根據相應的平法規則,多學多問多琢磨,慢慢的就會弄懂軟件里的每一個計算設置、節點設置,有機會可多去現場看看,時間長了就會成為一個鋼筋計算高手的。
2010-06-30 08:34:03
-
會識圖、要搞懂平法。在軟件中會設置會繪制。
2010-06-30 08:34:58
-
1,、根據圖紙和圖紙要求的標注圖集逐一進行計算規則的設置 2、正確定義構件屬性, 3、鋼筋節點構造在單構件里計算,一般不容易漏掉 4、了解施工方案 ,正確定義措施鋼筋信息 5、熟悉廣聯達2009繪圖規則 6,、登陸廣聯達服務新干線,遇到疑問及時發問
2010-06-30 08:35:51
-
1.要看透圖紙 2 看懂03G101平法圖集,特別是鋼筋的節點錨固等 3細心
2010-06-30 08:30:48
-
熟悉計算規則,弄痛鋼筋規范,掌握鋼筋拼法標注知識,能識圖了就可以計算鋼筋量了。
2010-06-30 08:30:19
-
實踐出真知,到現場去結合圖紙及相關的鋼筋混凝土規范圖集,學的既快又扎實。
2010-06-30 09:25:46
-
計算過程之后的一些經驗。。。 希望對你有所幫助。。。。。。。。。。。 核對鋼筋時常出現的一些爭執問題匯總和注意事項 1、匯總方式(按外皮還是按中心線) 2、板負筋的分布筋是設置成和負筋(跨板受力筋)搭接計算還是按負筋布置長度布置。 3、鋼筋是焊接還是綁扎(14以下按綁扎,14以上為焊接) 4、箍筋計算公式中8d改4d,2d改1d(中線計算還是外皮計算) 5、負筋(箍筋)距支座間距是50mm還是(s/2),應該是s/2 6、出項多塊板通長布置受力筋或負筋時一定要用多板布置,不能分離成小板塊布置 7、計算設置中附加箍筋常設置成6個。單實際圖紙不一定都設置附加箍筋,框梁和非框梁都有這個設置 8、剪力墻上有框架梁時,剪力墻的水平鋼筋默認布置到梁頂,實際只布置到梁底,所以梁內的水平墻筋要扣除 9、屋面打斷的折梁在計算時一定要再合并,不然會增加鋼筋 10、懸挑構件注意圖紙是否有大樣,不然按圖集是選2號懸挑筋如2-2B18 11、在工程設置中樓層管理中“板、非框架梁、其他”必須設置成(非抗震)默認 12、在基礎層中一定要布置上基礎,不然基礎層的“柱、剪力墻”中的縱向受力筋就計算不出來,因為都沒有“根點” 13、注意圖紙中是否對板負筋有標注說明,沒有就按負筋線長。 14、檢查抗震烈度與等級還有混凝土標號 15、柱、剪力墻在基礎部位箍筋和水平筋默認是2根,注意按實調整 16、注意鋼筋的級別有時A8@100/200改成C8@100/200 17、注意梁跨數,有時兩跨常設置成三跨,另懸挑端不要設置成支座,要不就和梁端錨固一樣了,此時設2-2B18就無效了 18、豎向的箍筋設置 向上取整+1不對,設置成四舍五入+1 翻閱圖集和到施工現場多觀察。。。。。
2010-06-30 09:02:08
-
熟悉圖紙、設計變更,熟練應用鋼筋抽樣軟件,結合手工算量與圖形算量比較以復核。
2010-06-30 10:23:34
-
鋼筋抽樣常用公式 鋼筋算量基本方法小結 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。2010-06-30 09:54:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看