毛 2024-02-27 15:19:12 | 廣東省 土建 | 1101查看 4回答
各位老師,為什么匯總顯示截面參考線不合法呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
保護層厚度改下
2024-02-27 15:21:44
-
鋼筋線超出了截面編輯
2024-02-27 15:22:15
-
原因一:圖元的保護層厚度大于或等于截面尺寸導致。
方法一:在自定義節點【屬性列表】中修改保護層厚度,或者在構件名稱后邊點擊第二個【編輯鋼筋】的圖標,修改繪制的鋼筋。如圖:
方法二:重新定義自定義節點,設置正確的屬性信息,選中已經繪制的圖元修改名稱為新建的構件進行替換。
原因一:自定義節點中點筋布置在線筋外側。
方法:重新繪制點筋/線筋,將線筋繪制在點筋外側。
原因二:自定義節點線筋繪制的有問題。
方法:刪除或清空自定義節點線筋,按照圖紙中給定線筋形式重新繪制或重新識別即可。
原因三:自定義節點截面范圍外有繪制多余的鋼筋。
方法:將多余的鋼筋刪除后重新匯總計算。如圖:
首次提交 2024-02-27 15:22:31 最近修改2024-02-27 15:38:54 (修改過1次)
-
有可能是下例圈內的彎鉤
2024-02-27 15:23:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看