jzrf0208 2010-06-29 14:34:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 550查看 5回答
腳手架問題
施工一個變電所,采用遼寧04定額,一層層高5.7m,一層局部上空至二層板共10.1m,施工時需要腳手架,請問預算中套腳手架定額時怎么套,是套綜合腳手架還是套單項腳手架?哪個合理啊!還是套別的望賜教!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工一個變電所,采用遼寧04定額,一層層高5.7m,一層局部上空至二層板共10.1m,施工時需要腳手架,請問預算中套腳手架定額時怎么套,是套綜合腳手架還是套單項腳手架?哪個合理啊! 同行123你好:根據遼寧省2004定額計算規則,你看看腳手架計算規則,應該套綜合腳手架合理啊。
2010-06-30 18:05:08
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的,你這個工程層高超常,即使允許套綜合腳手架,也不如套單項腳手架合理。
2010-06-29 14:47:44
-
答;套單項腳手架吧,按外墻單計算,對于裝飾腳手架,按堂滿腳手架計算,及相應的滿堂超高腳手架計算.
2010-06-29 15:32:20
-
你按照圖紙分別計算出層高5.7米處的建筑面積 和10.1米高的建筑面積 把兩個面積加在一起 統一套綜合腳手架子目 12-286 腳手架 綜合腳手架 鋼管腳手架(高度m以內) 15 就行 其它的腳手架子目就不用套了
2010-06-29 19:37:27
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的, 套單項腳手架可能價格更高些。 你可以比較一下。
2010-06-29 21:56:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看