Eason 2024-02-23 16:10:58 | 廣東省 土建 | 667查看 4回答
圖紙約定灌注樁超灌高度是0.5米,實際施工打樁記錄有些超灌0.8米?
圖紙約定灌注樁超灌高度是0.5米,實際施工打樁記錄有些超灌0.8米,請問這差額0.3米,結算時是否計算給施工單位?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般有記錄的按記錄
2024-02-23 16:12:36
-
按0.8m給施工方。
2024-02-23 16:13:58
-
看有沒有其他輔助資料,如果設計高度0.5m就能夠滿足設計要求,那施工單位超灌就屬于不按設計施工,結算時自然只能給他0.5m。但如果有輔助資料,比如說地質勘察記錄說這里土質和原設計時不同,需要超灌才能滿足設計要求了,結算時就應該給施工單位算0.8m
2024-02-23 16:14:27
-
你好。在沒有變更的情況下一般是按圖紙約定0.5米高度計算。
2024-02-23 16:23:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看