tao 2024-02-23 10:19:15 | 湖北省 電力預算施工結算計價軟件GCCP | 703查看 1回答
關于電氣調試的幾點疑問
如圖所示。
輸配電裝置系統調試(紅色)和配電室整套啟動調試(藍色)都是分了1KV和10KV。兩者如何去區分?是否前者表示的是單獨配電柜,而后者代表整個高低壓系統?
箱變系統調試(黃色)有兩處,如何去區分和理解?
10KV輸電線路整套啟動調試(藍色),按定額說明解釋可以理解為中心變電站至用戶端配電室(含箱式變電站)的輸電線路,那意味著這個和配電室整套啟動調試都應該要套取?
電纜調試含在了電纜敷設定額中嗎?電纜故障點測試只有電纜查找故障才能去套取對嗎?
歡迎以及謝謝大家的探討和分享哈~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1,輸配電裝置系統調試(紅色)1KV是低壓部分(就是變壓器接低壓柜之后1KV調試);配電室整套啟動調試(藍色)10KV,是高壓部分設備調試,(就是T接點到變壓器之前部分10KV);
問題2,組合型成套箱變電站是2000KVA箱式變壓器調試;變電站,配電室調試,是指配電室全部設備調試,一個是指單個設備,一個是指整套設備,范圍不一樣;
問題3,你說沒問題,都是對應電壓不一樣,只不過具體一下,一個是1KV調試,一個是10KV;
問題4,電纜故障點測試,我認為還是套用一下;
以上純屬個人意見,如有不對,請多多指教,相互學習
首次提交 2024-03-06 16:14:34 最近修改2024-03-06 16:15:07 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看