小白 2024-02-23 09:58:03 | 廣東省 土建 | 1030查看 2回答
板配筋中“未注明”和“未表示出”的理解
請教各位老師三個問題。1:板配筋說明中說的“未表示出的板底筋為C6@125”是不是說圖紙中未畫出的底筋按照C6@125繪制。圖紙中只繪制出底筋X方向的底筋并表示出相應的鋼筋信息,而沒有繪制出Y方向的底筋,那我Y方向的鋼筋就按照C6@125繪制。這樣理解這句話是否是正確的。
2:關于“未注明的板面筋未C8@200”的理解。是否為圖紙中已經繪制出面筋,只是板面筋沒有注明鋼筋信息時,按照 C8@200繪制。
3:關于現澆樓層板的面筋和底筋的定義是什么。面筋和底筋是相對來講的。還是現澆板的上部鋼筋就是面筋。下部鋼筋就是底筋。只不過上層和下層都存在著X和Y方向的鋼筋。
2024-02-23 09:59:56 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖上無鋼筋信息的,均按說明填寫
2024-02-23 09:59:23
-
1、2理解正確
3現澆板的上部鋼筋就是面筋,下部鋼筋就是底筋。
上層和下層都存在著X和Y方向的鋼筋,如果上層筋只有支座筋時沒有X和Y方向的鋼筋這一說。
2024-02-23 10:04:15