自覺沉淀 2024-02-20 22:51:46 | 廣東省 土建預算 | 1169查看 3回答
廣東2018定額:地下室樓板超過3.6m,支模高度如何換算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室樓板支模高度超過3.6m的,超高增加的費用套用相應步距的板模每增加1m以內子目的人工費、材料費和機具費乘以系數1.20計算。
2024-02-21 00:35:56
-
標準換算內設置對應層高
2024-02-21 07:55:43
-
在換算中直接輸入實際層高
2024-02-21 08:06:29
-
各位老師,請教一個問題。廣東省定額解釋中:地下室樓板支模高度超過3.6m每增加1m按相應子目的人工、鋼支撐和載貨汽車消耗量乘以1.2計算。這個在GBQ4.0中套什么子目?
-
廣東?18定額中地下室樓板模板(樓板厚cm) 30 支模高度3.8m如何套價?
廣東2018土建定額中地下室樓板模板(樓板厚cm) 30 支模高度3.8m如何套價?2019-08-26 10:45:37 補充廣聯達軟件無法調整支模高度,有什么辦法呀?
-
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算,請問量如何劃分?
柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。這句話的工程量是如何細分的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看