鬼探頭 2024-02-19 13:53:03 | 河北省 安裝 | 282查看 2回答
這個熱表規格是說的超聲波熱量表的規格嗎,供回水管道是DN40的,
2024-02-19 13:54:12 補充
供回水管道是DN40的,除了熱量表是DN25的其他閥門都是DN40的,是這么理解嘛
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是熱力入口裝置的大樣圖,供回水管道的規格就是DN40,熱量表的規格是DN25。這個是從標準圖集來的,正確
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2024-02-19 14:09:40 最近修改2024-02-19 14:10:19 (修改過1次)
-
從你上傳的圖片中的內容 看,你的理解是正確的
但40的管道上安裝25的表這個應該不可能的,建議你直接咨詢一下設計 人員看看是不是標注的不正確
2024-02-19 14:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看