江湖過客 2024-02-18 18:43:09 | 四川省 土建計量GTJ | 258查看 4回答
這個箍筋識別后,箍筋輸入c10@200/c10@200還是輸入c10@100?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
C10@200
2024-02-18 18:46:07
-
其它是 C10@100
2024-02-18 18:50:01
-
輸入C10@200就行了
2024-02-18 18:53:58
-
除最上的矩形和右側蘭線是C10@200外,其他都是C10@
100
2024-02-18 19:36:04
-
?C10@200(?C8@200)/?C10@200(C?8@200)箍筋怎么輸入
請問下各位老師這個箍筋信息怎么輸入,表示的是什么意思?補充問題: 這是暗柱。。。。。。。。。。。。
-
如圖,這個墻柱的箍筋和附加箍筋都是C10@200,在軟件柱截面畫箍筋時附加的那四
如圖,這個墻柱的箍筋和附加箍筋都是C10@200,在軟件柱截面畫箍筋時四個附加箍筋與箍筋有三個位置相同,那么這三個箍筋在軟件中畫C10@100,其他一個畫C10@200嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看