-
勇敢的心 2010-06-28 09:03:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 626查看 6回答
鋼筋2009轉圖形算量2008標高設置問題
畫好鋼筋后,轉到圖形算量后,標高要不要改,結構首層底標高為-0.05,建筑為±0.00,在結構中畫門窗時我是把門窗底離地高度都抬高50mm,轉到圖形算量時,如果要改標高的花,門窗的離地高度也要改,這樣很煩!不知道怎樣做才對?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標高不用改,按照結構標高即可。因為在設計圖形軟件時候地面時考慮了厚度的,就是滿足了建筑標高=結構標高+樓地面做法厚度的要去i,。門窗洞口的標高問題的確存在,只能自行根據標高調整離地高度這個差值了
2010-06-28 09:06:15
-
按同樣的首層結構標高,不用修改
2010-06-28 09:08:10
-
可以默認鋼筋的標高直接導入,不修改 對工程量計算是沒有影響的,因為每層的層高還是一樣的,
2010-06-28 09:09:21
-
答;畫好鋼筋后,轉到圖形算量后,標高要不要改,結構首層底標高為-0.05,建筑為±0.00,在結構中畫門窗時我是把門窗底離地高度都抬高50mm,轉到圖形算量時,不需要進行修改標高.
2010-06-28 09:51:11
-
一般情況不需要修改,門窗的離地高度一般也不影響計算
2010-06-28 09:51:39
-
不影響算量的就不用調整了
2010-06-28 10:30:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看