光明影子 2024-02-06 10:00:22 | 山東省 土建 | 237查看 1回答
分布筋問題
圖中未標注板厚為100,分布鋼筋間距與110板厚的分布筋間距不同,請問這種不同板厚的分布筋如何設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只能是統一設置的,然后匯總計算,編輯鋼筋,改分布筋的根數,鎖定。
2024-02-06 10:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看