扣肉 2024-02-04 10:49:34 | 浙江省 安裝預算審核 | 864查看 4回答
消防水噴淋鋼管管徑小于100的清單要求法蘭連接怎么套項?防腐涂漆系數怎取?
如標題,管徑小于100也要求法蘭連接,也是套100的法蘭連接定額嗎?防腐除銹怎么套定額?防腐除銹系數是按照DN100取還是按照實際管外徑???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套鋼管焊接+焊接法蘭子目。
套鋼管刷防銹漆二遍+面漆二遍(油漆類別看圖紙要求)。
首次提交 2024-02-04 10:51:16 最近修改2024-02-04 10:52:37 (修改過1次)
-
套鋼管焊接和焊接法蘭子目
刷漆按管道兩種 計算
2024-02-04 10:54:10
-
也是套100的法蘭連接定額子目
防腐除銹系數是按照DN100取
2024-02-04 11:07:20
-
沒有80、 65法蘭連接的子目,才能套100的法蘭連接子目。
刷漆需要按80和65的系數計算。
2024-02-04 11:11:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看