風云 2024-02-01 14:48:59 | 湖北省 土建安裝 | 158查看 1回答
現澆水池施工工藝問題
請問一下老師,現澆水池要求池底和池壁高500mm處一起澆筑,但混凝土具有流動性,那一起澆筑時池壁混凝土如何保證不流到池底呢?施工中具體如何做的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
500mm處是指500mm處設止水鋼板。施工時先澆底板,再澆側墻。
2024-02-01 14:51:52