me****@yahoo.com.cn 2010-06-26 16:33:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 804查看 6回答
圖2008空調板畫法
圖2008空調板,應該按雨棚還是還欄板畫呢,用雨棚畫是有一項板頂標高只有一個選項為頂板標高,不能修改,如何處理改成層底標高呢?或者還有其它的畫法?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;我建議你利用"現澆板"構件進行繪制,在繪制后,你可以利用"天棚"構件處理空調板的下部抹灰,你可以利用"屋面"構件處理空調板的上部防水",在套定額時,當挑出長度小于600mm時,按挑檐執行定額子目,當挑出長度大于600mm時,按雨篷墊行相應的定額子目。
2010-06-26 17:35:34
-
可以按XB布置的。布置成懸挑的XB。
2010-06-26 16:38:25
-
空調板在板中建立這樣布置鋼筋方便些,在算量中套用平板定額子目。
2010-06-26 16:43:24
-
按現澆板建,或雨蓬都行(可以把頂標高-0.2)我這是假設
2010-06-26 16:45:00
-
可以直接用“板”來繪制。
2010-06-26 17:15:30
-
一般空調板都是按現澆板畫的,但他要套陽臺的定額子目,只不過人工乘以系數1.05。 在繪制后,你可以利用"天棚"構件處理空調板的下部抹灰,你可以利用"屋面"構件處理空調板的上部防水"。
2010-06-27 19:32:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看