haimei1970 2010-06-26 11:49:55 | 山東省 其他專業 | 1178查看 8回答
電渣壓力焊
柱筋電渣壓力焊如果下層筋為22,上層筋為18,請問套項時輸22還是18。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東消耗量定額 沒有明確的解釋說明。做簽證, 不過預制鋼筋的點焊是按小的鋼筋接頭考慮的。。。。
2010-06-26 12:11:20
-
柱筋電渣壓力焊如果下層筋為22,上層筋為18,請問套項時輸22還是18。 答:定額里的電渣壓力焊接頭時按個數統計的,不分直徑的大小。如當地有規定的話,應該選擇22鋼筋
2010-06-26 11:56:44
-
應該選擇22的鋼筋電渣壓力焊接頭。主要是考慮選擇大型號的。
2010-06-26 12:02:27
-
柱筋電渣壓力焊如果下層筋為22,上層筋為18,請問套項時輸22還是18。 應該選擇22的鋼筋電渣壓力焊接頭。
2010-06-26 12:05:19
-
柱筋電渣壓力焊如果下層筋為22,上層筋為18,請問套項時輸22還是18。 柱鋼筋電渣壓力焊定額子目中是不分鋼筋直徑大小的,它是以“個”為單位計算的。如果當地定額要分鋼筋直徑的話,柱筋電渣壓力焊下層筋為22,上層筋為18,套項時應輸22不應是18。
2010-06-26 14:32:19
-
分別套用接頭20以內和20以外
2010-06-26 14:38:13
-
應該選擇18的鋼筋電渣壓力焊接頭。
2010-06-26 14:30:10
-
電渣壓力焊應該是按10個計量的啊,如果要分的話應該套22的啊,因為你必須在18的這一層算接頭啊,實際22的不可能在梁里面焊接啊。
2010-06-26 22:10:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看