13604112780 2024-01-27 10:57:19 | 遼寧省 安裝施工安裝算量GQI | 212查看 1回答
消防點數
信號線總線每個回路點數最多不超過200個點,請問:電源線的點位有要求嗎,還是說多少個點位都是一個回路
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電源線的點位不算,是指的信號點位,每個回路不超過200個點
2024-01-27 11:49:03
-
如圖,請問模塊算點數嗎,像紅框內的是代表3個點數嗎
-
老師,請問應急設備調試的點數如何計取,謝謝老師
老師,請問應急設備調試的點數如何計取,都需要計取哪些設備,謝謝您
-
室內消防栓和消防箱套那個定額?在北京的2001定額中,消防栓有子目可以套,但消防箱應該套哪個定額呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看