土建造價進行中 2024-01-26 11:29:44 | 浙江省 土建結算審核 | 1098查看 2回答
結算測量抹灰厚度不夠
請問有個住宅項目結算,墻面只做15mm厚抹灰,現場從門洞測量時,砌塊加抹灰厚度差了每側2mm厚度,想扣減這個房間的抹灰2mm厚度,施工單位不同意,說有規范規定砌塊和抹灰都是由允許偏差的,請問是否應該承認屬于范圍內而不扣減2mm抹灰;因為是有9棟標準層住宅,每層都扣,還是有40萬的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
內墻抹灰厚度偏差標準根據《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》規定,抹灰層的平整度允許偏差為3毫米。
首次提交 2024-01-26 11:32:06 最近修改2024-01-26 11:32:55 (修改過1次)
-
1)抹灰厚度只要在規范規定的誤差范圍內是不能扣減的,你們提供規范要求給他們看。也要他們提供扣減的依據。
2)誰主張誰提供依據
3)這筆費用也不少,不能扣減的
4)問問他們厚度超過15mm的是不是要加錢
首次提交 2024-01-26 11:39:50 最近修改2024-01-26 11:41:15 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看