40****@qq.com 2010-06-25 15:18:32 | 云南省 其他專業 | 1895查看 7回答
打洞剔槽的計算
大家好!在民用建筑給排水及電氣工程中,當土建已完成主體施工后,業主才招標給排水及電氣進場。在安裝給排水管道及電氣配管中的打洞及剔墻槽怎么算啊?謝謝各位哈!問題補充:怎么計算費用呢,套什么定額?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 土建主體完工以后材招投標工程的配管剔槽和打洞打洞據實計算。 2.如果所執行地區的安裝定額中沒有相關子目時,可以借套當?shù)氐男蘅樁~或者土建定額中的剔槽和打透眼的定額子目。假若都沒有相關定額或者近似子目可套時,還可以辦理簽證單的形式確認所發生的費用。 打洞沒有定額子目為依據,也無相近似的定額子目時,就用辦理簽證單的方式。分洞口性質. 規格.數量,單價. 合計金額。甲方簽證確認以后,今后可以直接進入工程結算造價。 再者,屬于甲方原因造成并應該計算費用的,如果報上去甲方久拖不辦時可以催促,也可以書面要求甲方安排處理洞口,以便保證施工。否則影響施工或者進度時給予工期順延以及索取停窩工費等。
2010-06-26 08:50:33
-
這恐怕在定額中你找不到的了,這要套項了,你要在別的專業里找定額了。這種情況很多項都可以套,只有你和甲方說得有道理。
2010-06-26 21:12:03
-
參考當?shù)匦蘅樁~中打洞和剔槽的單價去執行,也可以按當?shù)氐膶嶋H市場價去計算,打洞在修繕定額安裝部分的綜合中有,
2010-06-25 15:23:50
-
打洞按個算,剃槽按米算。。。
2010-06-25 15:19:47
-
打洞及剔墻槽,,分別計算個數和延長米,安裝電氣定額中有子目客套。我們山東的和你們的不一樣。你找找看。 打洞,找13 冊,智能化設備那一冊
2010-06-25 15:27:30
-
1、洞未預留,可機械打洞。定額基數乘以1.1。 2、剔槽按延長米算。 你的管是給排水的就套給排水的那冊。打洞沒定額,要雙方協商價格。
2010-06-25 15:40:53
-
在安裝定額 電氣設備安裝分冊有磚墻砼墻鑿槽、刨溝、補溝槽及打透眼子目,是按“米”計入的
2010-06-25 21:04:04