-
xb1230 2010-06-24 22:41:28 | 廣東省 其他專業 | 2130查看 5回答
剪力墻另加筋如何處理?
1、豎立筋左右兩邊不一樣(用+連接?),且有一邊豎筋上部還彎折規定長度,如何處理? 2、剪力墻擋土側底部有豎向另加筋,高度及底部彎折已給出長度。 3、剪力墻底部順著墻(即水平)方向有3根另加通長筋。 4、墻頂暗梁是否在暗梁中定義并另行畫圖? 重點拜賜2、3問題: a、我知道可以在其他鋼筋中輸入,但算根數時我只輸入間距(比如2)軟件是按水平筋,還是豎立筋給我計算啊? b、該(3)底部水平通長筋,如果在其他鋼筋中輸入,長度怎么辦啊(其他筋中要輸入長度,但該編號墻在每處的長度不一樣的)? 我徹底暈了,還望前輩們不吝賜教,萬分感謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納、豎立筋左右兩邊不一樣(用+連接?),且有一邊豎筋上部還彎折規定長度,如何處理? 頂部彎折計算結果與設計不符時,在編輯鋼筋中修改并鎖定構件 2、剪力墻擋土側底部有豎向另加筋,高度及底部彎折已給出長度。 這種鋼筋在其它鋼筋中輸入,只輸入鋼筋間距即可,根數軟件自己計算,10。0中只能算縱向加強筋,所以不用當心會按水平筋給你算,呵呵 3、剪力墻底部順著墻(即水平)方向有3根另加通長筋。 這3根鋼筋叫做壓墻筋,在其它屬性,壓墻筋欄輸入 4、墻頂暗梁是否在暗梁中定義并另行畫圖? 正確,暗梁得單獨定義,按剪力墻智能布置即可
2010-06-24 23:36:21
-
一道剪力墻就算是手工計算也不是難事,主要是依賴軟件習慣了,這種情況下,剪力墻正常定義正常布置,附加鋼筋手工計算單構件里計入就可以了。
2010-06-24 22:53:42
-
附加的應該是不同的少 至少比那附加 筋處理方便快捷的 就是使用單構件直接輸入根數就是整棟樓的
2010-06-25 06:28:13
-
1、豎向筋左右兩邊不一樣,應該是指兩排豎向鋼筋型號不一樣吧!兩排豎向筋按1C20@200+1C25@200,這種格式輸入就可以了。前面必須帶1(表示1排是這種型號,另一排是另一種型號,總共兩排),不能不輸入,不輸入軟件會按默認的4排鋼筋進行計算。你可以定義完計算后查看“編輯鋼筋”,看看里面的根數是否正確。上部有彎折長度規定的,你可以匯總計算后,在“編輯鋼筋”里面修改它的彎折長度,修改后需要鎖定,不然重新計算后又會回到以前的狀態。 2、第2種附加鋼筋根數可以根據間距,利用豎向鋼筋的根數,然后采用手算。因為豎向加筋的間距一般會與豎向鋼筋間距有聯系,一般情況間距是一樣的,那么他們的鋼筋根數就應該是一樣的,知道根數,根據圖紙計算出長度,就可以求出想要的量了。如果剪力墻比較規則,可以測量出長度然后手算。 3、這個還是采用手算比較快。不過還是可以利用剪力墻的水平鋼筋長度。
2010-06-25 07:41:15
-
在定義該剪力墻的屬性編輯中的“其他鋼筋”處輸入如圖:
2010-06-25 08:28:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看