XYJJ 2010-06-24 10:27:39 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 4回答
鋼筋中重直構件的搭接在軟件中如何處理?
03定額中明確垂直構件層高在3m以內的,每二層增加一個搭接,軟件里這怎么處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這句話的理解應該是如下“層高不到三米 兩層一個搭接,層高超過三米,一層一個搭接,”對于這個問題在杭州這邊我們和施工單位爭吵過好幾次了 基本每次的解決方法都是甲方簽證來解決的。而且軟件里可以處理這個問題的 前幾天我們剛做出去一個標底,鋼筋就是兩層一搭接的,具體操作你加我的新干線 我教你
2010-06-25 10:42:25
-
可以通過設置豎向構件屬性實現將豎向構件一次繪制兩個層高。就是說將構件在一層繪制兩層那么高即可
2010-06-24 10:37:09
-
你修改工程設置里的定尺長度即可
2010-06-24 10:29:17
-
軟件是按層進行鋼筋接頭的劃分的,即便是3米以內也是按一層一個接頭,這個在工程設置里面也沒法改變,只能按最后的接頭量打折處理,在工程設置的搭接設置里面豎向接頭按套筒擠壓連接能夠匯總出接頭的數量。 具體是搭接還是其他的接頭形式還得看設計說明和定額說明,定額好像16及以下的鋼筋才算搭接接頭。 還有用軟件算的話,你不用考慮每兩層一個接頭的問題(3米層高以內),就分清是什么接頭形式,然后匯總計算,這個量有,但是不影響總量多少的。 這個按正常設置就行了,就是按圖紙要求的箍筋間距設置
2010-06-24 10:34:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看