    工程設計說明為:“地下1層,地上5.5層,建筑高度18.45m;磚混結構,結構類別為3類,抗震設防列席為8度。”  請問:1)在工程設置中,層數如何設置?     2)這里建筑高度與工程設置中的檐高有何區別?     3)如果按結構類型和檐高,工程設置中抗震等級默認為非抗震結構,就本工程來說,是應按抗震設置還是按非抗震設置?     如何確定抗震級別?     4)基礎層的層底標高是指基礎底標高還是墊層底標高。     5)進行鋼筋算量時,大體先做什么,后做什么的順序,先從那一層開始更合理?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •  1:在樓層設置里操作,地下室在樓層號前加負號(-1)       2: 檐高是頂層檐口的底標高,不含機房層。      3:檐高跟抗震等級有關系,實際上抗震等級是按照圖紙上規定的抗震等級來設置。     4: 基礎層的層底標高是指基礎底標高(也就是墊層頂標高)   5:一般情況從基礎層開始,由下往上。

    2010-06-24 10:24:50 

  • 1)在工程設置中,層數如何設置? 根據建筑剖面圖定義層數與層高 2)這里建筑高度與工程設置中的檐高有何區別? 檐高參見下圖1示意 3)如果按結構類型和檐高,工程設置中抗震等級默認為非抗震結構,就本工程來說,是應按抗震設置還是按非抗震設置?你這個是要按照抗震結構設置的 如何確定抗震級別? 根據圖紙結構設計說明填寫。如果沒有填寫,抗震等級是由設防烈度、結構類型和檐高這三個數據決定,所以只需要在工程設置中輸入這三項,軟件就會判斷出工程的抗震等級 4)基礎層的層底標高是指基礎底標高還是墊層底標高。 這里指的是基礎構件的底標高,不包含墊層厚度 5)進行鋼筋算量時,大體先做什么,后做什么的順序,先從那一層開始更合理? 基礎--柱(剪力墻、暗柱)梁、板,砌體墻,門窗洞口,構造柱過梁等

    墊層底

    2010-06-24 10:16:54 

  • 1 按結構標高 2 檐高指屋頂檐口高度 3 按結構說明 4 基礎底標高 5 先主體結構后2此結構

    2010-06-24 10:17:17 